Главная » Техника безопасности » Вопросы и ответы гр 3

Меры безопасности при выполнении отдельных работ: электродвигатели. Вопрос-ответ.
19.04.2014, 13:20

Меры безопасности при выполнении отдельных работ: электродвигатели. Вопрос-ответ.

 

Электродвигатели

 

Вопрос 1. При  каких работах на электродвигателе или приводимом им в движение механизме электродвигатель должен быть отключен и какие технические меры при этом должны быть выполнены и для чего? Особенности отключения двухскоростного двигателя.

Ответ. Если работа на электродвигателе или на приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с выполнением предусмотренных технических мероприятий, предотвращающих ошибочное включение. При этом у двухскоростного электродвигателя должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора.

 

Вопрос 2. В каком месте кабельной линии (в начале, в конце, в середине), соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой допускается установка заземления? В каких случаях  кабельная линия должна заземляться еще и со стороны электродвигателя?

Ответ. При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

 

Вопрос 3. Что разрешается применять в случаях, когда сечение жил кабеля, питающего электродвигатель до 1000 В, не позволяет применять переносные заземления?

Ответ. В тех случаях. Когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением  не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.

 

Вопрос 4. Какие меры должны предприниматься перед допуском на работы на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов?

Ответ. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и др.), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов и т. п.) должны быть заперты на замок. Кроме того, приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале.

 

Вопрос 5. Какие меры должны приниматься в схемах ручного, дистанционного и автоматического управления электроприводов запорной арматуры, направляющих аппаратов. Какие плакаты вывешиваются на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей, ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры?

Ответ.  Со схем ручного, дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение. На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты: «Не открывать! Работают люди», а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры – «Не включать! Работают люди».

 

Вопрос 6. Должны ли быть вывешены плакаты на однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором должна производиться работа? Если должны, то какие?

Ответ. На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должны быть вывешены плакаты «Стой! Напряжение» независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

 

Вопрос 7. Порядок включения электродвигателя для опробования.

Ответ. Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим:

- производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;

- оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

 

После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе на электродвигателе.

 

Вопрос 8. Меры предосторожности при обслуживании щеточного аппарата.

Ответ. Обслуживание щеточного аппарата допускается при соблюдении следующих мер предосторожности:

- работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя;

- пользоваться диэлектрическими галошами, ковриками;

- не касаться одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих или заземляющих частей.


Добавил: Электрик |
Просмотров: 8017 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar